схема плавки гололеда что это

 

 

 

 

На фиг. изображена схема плавки гололеда постоянным током с использованием заземляющего разъединителя плавки гололеда. На фиг. изображена схема плавки гололеда постоянным током с использованием заземляющего разъединителя плавки гололеда. А) Плавка гололеда постоянным током по схеме «фаза фаза». 1. Принимаем величину тока плавки гололеда Iпл 600 А, при продолжитель-ности 60 мин. 2. Активные сопротивления проводов в фазах ВЛ Принципиальная схема плавки гололеда на проводах ВЛ переменным током включает в себя: схему источника питания (ИП) установки плавки гололеда (УПГ), состоящей из коммутационной аппаратуры для сборки схемы плавки Пример технологической карты плавки гололеда приведен в приложении 1. Как правило, для сборки и разборки схемы плавки следует использовать коммутационные аппараты по возможности с дистанционным управлением. 7 Схемы, расчеты режимов и области применения плавки гололеда на тросах. 8 Работа оборудования электрической сети. Приложение 1 Сопротивления проводов и допустимые токи плавки гололеда. 4.11. При плавке гололеда в ряде случаев токи плавки могут оказаться выше номинальных токов проводов и оборудования, участвующих в схеме плавки гололеда Максимально допустимый ток должен определяться с учетом технического состояния линии из расчета Схемы плавки гололеда должны быть простыми и надежными. Необходимо обеспечить быструю сборку схемы и восстановление нормальной работы сети.Рисунок 13 Схемы плавки гололёда. Плавка гололеда переменным током применяется только на линиях с напряжением ниже 220 кВ с проводами сечением меньше, чем 240 мм2 [1, 40]. Схема плавки гололеда переменным током искусственного короткого замыкания показана на рисунке 3. Петлевая схема плавки гололеда (для двух путного участка).Возможен подогрев КС для плавки гололеда без остановки движения, для этого подключается специальный агрегатв разных точках сети, даже если в плавке нуждается лишь одна ВЛ. Создание сложной схемы плавки требует значительного времени — 67 часов иНаиболее рентабельным способом плавки гололеда на ВЛ является использование в качестве источника плавки управляемых Цель работы: разработка общей схемы плавки гололёда на проводах воздушных линий электропередачи в районе электрических сетей на базе дискретно управляемой выпрямительной установки. Источники питания схем плавки гололеда должны быть размещены на наиболее крупных узловых подстанциях энергосистемы из числа расположенных на генплане.При определении токов и времени, плавки необходимо учитывать энергию на расплавление льда, на Щуров Артем Николаевич ОБЩАЯ СХЕМА ПЛАВКИ ГОЛОЛЁДА В РАЙОНЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НА БАЗЕ ДИСКРЕТНО УПРАВЛЯЕМОЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЙ.

(УПГ), необходимой для расплавления гололёдной муфты. Готовиться к ним нужно заранее, но традиционный способ плавления гололёда на проводах малоэффективен, неудобен, дорог и опасен.Пусть для эффективного растапливания ледяной корки на проводах требуется ток Iпл. Тогда при плавке постоянным током напряжение Предусмотрены проводники с клеммами для подключения к проводам ВЛ и электрические шины для соединения проводов на пролете между опорами по схеме плавки гололеда. Рис. 12.7. Схемы плавки гололедаПрименяется несколько способов плавки гололеда на ВЛ (рис. 12.7): током КЗ, постоянным током от специального источника, током нагрузки.

Существует достаточно большое количество схем плавки гололеда, определяемых схемой электрической сети, нагрузкой потребителей, возможностью отключения линий и другими факторами. Рис. 4. Схема установки плавки гололеда (УПГ) постоянным током: БДВК - быстродействующий дуговой высоковольтный короткозамыкатель ТК - тиристорный контактор ТП - трансформатор поджига.в разных точках сети, даже если в плавке нуждается лишь одна ВЛ.

Создание сложной схемы плавки требует значительного времени — 67 часов иНаиболее рентабельным способом плавки гололеда на ВЛ является использование в качестве источника плавки управляемых Схемы плавки гололеда одной группой ВМ Напряжение плавки U рассчитывается по формулам (3.2) или (3.3). где mпр — количество проводов в фазе R20 — сопротивление 1 м провода при 20С l/вл — длина линии. Схема плавки гололеда путем перераспределения нагрузок может быть собрана сравнительно быстро и еще проще осуществляется восстановление нормальной схемы сети. Плавка по способу положения токов. Электрическая блок-схема УПГМ и схема подключения ее к проводам и тросу ВЛ приведены на рис. 2. Электрические параметры УПГМ определяются режимами плавки гололеда и сопротивлениями проводов ВЛ разных типов и возможностями транспортировки. 2 представлен вариант функциональной схемы плавки гололеда переменным током, реализующей предложенный способ. При плавке гололеда постоянным током от управляемого выпрямителя видоизменяется схема коммутации и измерений, но способ Вариант 3 предложенного устройства для плавки гололеда на проводах и тросах воздушной линии изображен на фиг.5. Осциллограммы токов в линии, тросе и тока преобразователя, полученные в схеме устройства плавки гололеда по фиг.5в разных точках сети, даже если в плавке нуждается лишь одна ВЛ. Создание сложной схемы плавки требует значительного времени — 67 часов иНаиболее рентабельным способом плавки гололеда на ВЛ является использование в качестве источника плавки управляемых Существует достаточно большое количество вариантов схем плавки гололеда, определяемых схемой электрической сети, нагрузкой потребителей, возможностью отключения линий и другими факторами. Знаю, что есть типовой проект "Указания по проектированию схем и устройств плавки гололеда на проводах и тросах ВЛ 35 кВ и выше. «Энергосетьпроект» 14253-т1.", но не знаю где его взять (или купить) и толковый ли он. Плавка гололеда на проводах — удаление гололёда с проводов контактной сети и линий продольного электроснабжения, воздушных линий СЦБ и др. При плавке гололеда по проводам кратковременно пропускается электрическое ток для нагрева их до температуры плавления Стояла задача пересмотреть существующие схемы плавки гололеда на ВЛ-110 кВ облэнерго. Проектов на них не было. Я расчитывал по "Методическим указаниям по плавке гололеда переменным током" (МУ 34-70-027-82). 1. Схемы плавки гололеда всегда должны быть готовы к работе в случае появления гололеда. 2. Плавку гололеда с целью ее ускорения следует производить, не дожидаясь значительного нарастания льда. Далее оперативный персонал изменяет схему электроснабжения скважин и производит плавку льда на линиях электропередачи.— Проектируя данную систему плавки гололеда, мы ориентировались на использование передового российского и зарубежного опыта. Схема плавки гололеда переменным током искусственного короткого замыкания показана на рис. 5,а. Рис. 5. Принципиальные схемы плавки гололеда переменным (а) и выпрямленным (б) током. Рис. 4. Схема преобразовательного устройства контейнерного типа (а) и комбинированной установки (б) для плавки гололеда и компенсации реактивной мощности. Выбор метода и схемы плавки гололеда должен определяться режимом и условиями работы данной ВЛ ( схемой сети, потребляемой мощностью электроустановками потребителей, зоной гололедообразования, возможностью отключения ВЛ и т.п.). Плавка гололеда наложением токов. 12. 5. Источники питания схем плавки гололеда постоянным током 13.2.1. При определении токов и времени плавки необходимо учитывать энергию на расплавление льда, на теплоотдачу в окружающую среду и на нагрев провода до На линиях постоянного тока для плавки гололеда используют схему при которой ток проходит от плюсовой шины к минусовой (рис. 2). Недостаток этой схемы в том, что она требует прекращение движения поездов. Рис.4 Принципиальная схема установки плавки гололеда постоянного тока без выпрямительного трансформатора. Принцип действия СТК При изменении главной схемы соединения установки плавки гололеда постоянного тока работает как управляемый Плавка гололеда на тросах ВЛ может производиться как с выводом ВЛ из работы, так и без, в зависимости от применяемой схемы плавки. Провода (тросы) ВЛ подключаются к положительному и отрицательному полюсам установки по одной из схем Количество и расположение устройств для плавки гололеда в предприятиях электрических сетей должны выбираться с таким расчетом, чтобы плавка гололеда на ВЛ 110 кВ и выше могла быть обеспечена за 12 ч, а на ВЛ 35 кВ и ниже — за 8 ч. Как правило, схема плавки гололеда На чертеже представлена функциональная схема системы плавки гололеда на трехфазной ВЛ электропередачи, реализующей предложенный способ. На схеме показаны: трехфазная ВЛ (6-10 кВ) 1 электропередачи, пользовательская часть 2 Схема плавки гололеда на однопутном участке постоянного тока,, применяемая на Приднепровской дороге, приведена на рис. 77По окончании плавки гололеда, что устанавливается наблюдением ревизионных бригад контактной сети, находящихся в это время. Схема - плавка - гололед. Cтраница 1. Схемы плавки гололеда должны быть по возможности простыми и вводиться в работу не более чем в течение одного часа. Схемы плавки гололеда токами однофазного, двухфазного и трехфазного короткого замыкания на отключенных линиях приведены на рис. 1.Ток получающегося короткого замыкания должен обеспечить плавление гололеда на проводах линии электропередачи. В инструкциях приводятся схемы плавки или (и) профилактического подогрева проводов, последовательность операций при их сборке и разборке, а также по наблюдению за процессами образования гололеда и его плавления КТПН для плавки гололеда на ЛЭП 6-20 кВ. Вопросы борьбы с гололедными явлениями на линиях ЛЭП приобретают особую значимость в районах с сильными ветрами , при резких переменах в атмосфереСХЕМЫ ПРОГРЕВА ЛЭП ВПГ. Два провода. Змейка с заземлением. 1.11. Как правило, схема плавки гололеда должна вводиться в работу не позднее, чем за 1,0 ч после команды диспетчера о применении плавки.2.1. При определении токов и времени плавки необходимо учитывать энергию на расплавление льда, на теплоотдачу в окружающую 3.24 Схема плавки гололеда - состоит из одного или нескольких источников питания переменным или постоянным током установок плавки гололеда, размещенных на одной или двух смежных подстанциях, и определенным образом соединенных проводов и (или) Схему плавки гололеда собирают в зависимости от количества проводов в расщепленных фазах с применением стационарных шунтирующих перемычек и коммутационных аппаратов в распределительных устройствах 1.11. Как правило, схема плавки гололеда должна вводиться в работу не позднее, чем за 1,0 ч после команды диспетчера о применении плавки.2.1. При определении токов и времени плавки необходимо учитывать энергию на расплавление льда, на теплоотдачу в окружающую

Схожие по теме записи: